新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 知识百科

高杆灯安装技术规范

所属分类:知识百科    发布时间: 2021-09-14    作者:四川三百里科技有限公司
  分享到:   
二维码分享
随着社会的发展和人们审美情趣的日渐提高,一个建筑物除具有实用功能外,还应具有一定的审美和愉悦功能。作为一个文化场所,在某种程度上已成为一个单位、一个城市乃至一个国家文明程度高低的标志。外部夜间照明就是利用灯光来塑造建筑物的夜间形象,从而表现建筑物在夜幕下独特的艺术风采。表现出建筑物独特的文化内涵和艺术特征。

一、高杆灯安装说明安装意义

夜间照明对塑造整体夜晚环境气氛有着重要的作用;夜间照明是生活中必不可少的,它除能正常满足人们的休闲、娱乐等需求外,还将是一个重要景观,也是文明社会所必须的,它有利于人的活动安全、舒适和正确识别周围环境。防止人与光环境之间失去协调性。在交通安全、改进交通导向性、减少事故和犯罪方面发挥着至关重要的作用。

二、高杆灯安装说明技术要点

选择合理的立面照明方式,控制照明区域,降低电能消耗。处理好照度、光色、显色性、立体感、质感、闪光、眩光限制等各项指标要求。重视空间清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物产生的不利影响。要创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光,减少烦躁不安。应有效利用天然光,灯杆的要求:升降式高杆灯的顶部设有避雷针、防雨罩、呈60度分布的滑轮组和呈120度分布的挂勾系统。防雨罩可以防止雨水进入灯杆内部,避免升降滑轮等部件受雨淋而锈蚀。滑轮组是用来避免钢丝绳、电缆脱槽缠绕。挂钩系统的设计十分合理,当灯盘降落时可以操作升降系统使挂钩自动翻转,保证钢丝绳在完成升降动作后安全可靠的卸载,延长钢丝绳的使用寿命。

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中,除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部,可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导电体广泛采用铜基镀银,以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、(电磁制动式)蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强,传动紧凑,传动比很大,为了减小蜗轮、蜗杆变速比,减小上升扭矩,特别增加了一组动滑轮,使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连,可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的A3钢支架、不锈钢轴、铜滑轮,确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热镀锌件或不绣钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置,在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动,保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车,灯盘上升、下降运动都装性能可靠的限位开关,并设有超行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗,长方形空腔配有密封门,密封门上装有特制的门锁。

升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65国际标准,以防止尘土、雨水的浸入,保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不绣钢。灯具的透光镜面采用钢化玻璃。反光器一般是纯铝板经电化抛光处理后压制而成,具有极好的反光率。灯头支架有角度调节座,可以设定投射角来保证在不同的场合灯光的配置合理,照明均匀。灯光照明启停控制采用手工和自动两种方式,十分方便。

升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式,使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处,方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米,操作人员在5米处遥控灯盘的升降,这样可确保操作人员的人身安全。

三、高杆灯安装说明灯具结构

灯 杆:材质Q235钢材;防腐采用热浸锌处理;

灯杆连接:对接式;

灯杆设计:抗风压0.64kpa。

灯 盘:材质为Q235热浸锌钢框架;照明范围可达4000-6000M 。

灯 具:灯具配用铝压铸外壳、钢化玻璃透光罩,防护等级IP65;

光 源:采用寿命长、效率高、低耗能的高压钠灯。

升降机构:升降机安装于灯杆内,升降速度为2.5米/分—5米/分;配置机械限位装置记过扭矩保护装置电、机空载排潮,停电时可用手摇升降。

电器控制:电器箱置于高杆灯门内,升降操作由按钮盒距灯杆5米外有线控制;可设计时空或光控方式,实现全负荷照明和部分照明方式。

四、使高杆灯安装说明用说明

(一)灯盘升降的操作步骤

1、灯盘上升:

(1)打开灯杆底部的密封门,关闭各空气断路器。

(2)关闭电动机开关,将电动机电源插头、控制器插头都插入相应的插座内。

(3)合上三联空开,点按控制器按扭,检查继电器吸合情况,正常后打开电动机开关。

(4)持控制器离开灯杆5米操作。

(5)按动控制器上升按扭,电动机正向旋转,灯盘即沿灯杆平稳的上升。在上升过程中,要密切注意有无异常的情况,如发现安全联轴器打滑,电动机、蜗轮蜗杆减速机的声音异常或其他异常情况,要立即停止上升,查寻原因,解决问题。

(6)当灯盘升至近自动挂钩位置时,需点动上升,直到灯盘上的挂环与灯杆上的挂钩相碰接,这时挂钩后移,挂环进入挂钩内,挂钩自动回位,灯杆底部的限位开关工作,灯盘停止上升,然后,点按下降按扭,挂环落入挂钩的中心位置,此时,钢丝绳卸载负荷,不再受力。灯盘的防滑装置工作,使灯盘牢固的悬挂在灯杆上部。

(7)关闭三联开关,拔下电动机及控制器插头,插上各分路钠灯的电源插头,合上相应的空气断路器,关闭密封门。

2、灯盘下降:

(1)打开灯杆底部的密封门,关闭所有的空气断路器,拔下各分路钠灯的电源插头。

(2)关闭电动机开关,将电动机电源插头、控制器插头插入相应的插座内。

(3)合上三联空开,点按控制盒按扭,检查继电器吸合情况,正常后打开电动机开关。

(4)持控制器离开杆体外5米操作。

(5)点按控制器上升按扭,电动机正向旋转,使灯盘稍稍提起(限位开关设定),使挂环升至挂钩上部,使挂钩系统自动脱钩。灯杆底部的限位开关工作,灯盘停止上升,然后按动下降按扭,电动机反向旋转,灯盘下降,推动搭钩杆,带动挂钩做180度的旋转,这时灯盘脱离挂钩慢慢下降至挂钩以下。注意:照明电源的插头不要被电动机、底板等物拴住。

(6)当照明电源的插头上升超过电动机后,则可使灯盘匀速的下降。

(7)当灯盘降至距地面2.5米处(下限位),关闭三联空开,拔下电动机及控制器插头,关闭密封门。

(二)其它问题

1、升降式高杆灯的灯杆设计,主要考虑灯杆的刚度,而影响灯杆刚度的主要因素是构件的截面惯性矩,也就是灯杆的外径,并不是灯杆材料本身材料的强度。为了在风压、高度等动荷下保证灯杆的安全稳固,所以灯杆的材料选用高强度低碳度的Q235钢。灯杆内外采用热浸锌

2、防坠制动系统的安全可靠性是升降式高杆灯的一个重要问题。当灯盘升降运动时,若悬吊钢丝发生破断或脱结,则防坠制动系统要确保可靠地制动。

3、升降式高杆灯灯杆的顶部设有避雷针。整个接地系统由避雷针、灯杆、接地极和接地连接扁钢构成。为了保证良好的接触,接地系统各部件之间要牢固连接,并有相应的防松措施,在易损伤之处,还需增加防护装置。所有零件均要热镀锌处理。整个接地系统的接电电阻要保证不大于10Ω。

五、升降式高杆灯的维护

升降式高杆灯所处的环境恶劣,由于长期的风吹日晒、雨雪侵袭,所以必须由专业人员定期逐项检查进行及时的维修和养护,以提高其使用寿命,确保使用安全。一般每半年检查一次。

(一)维护前准备

1、熟悉图纸,明确要求,准备材料与工具。

2、检查机械部件是否正常完好。如:各部件连接螺栓结合是否牢固,轴承是否有润滑,等等,磨损的零部件要及时更换。

3、检查电动机的接地系统是否牢靠,锈蚀严重的要进行除锈处理。

4、检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器。清除油垢,添加齿轮油。检查蜗轮蜗杆的磨损情况,当齿轮减薄或有沟痕时应予更换。安全联轴器不得轻易松动或调整。

5、仔细检查钢丝绳的锁母卡扣不应有破头、松套等缺陷,钢丝绳的本身不应有偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损等现象,要特别注意分绳器和钢丝绳的夹子。为了防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、滑轮之间的磨损,可用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上。

6、检查限位开关,检查电源电缆有无受压、受夹、受损等现象。

(二)入场维护

1、维护人员对升降式高杆灯的结构以及维修的目的要牢记在心。

2、操作人员穿工作服,戴安全帽,服从现场指挥的调度。上灯盘的维护人员要身系保险带,并配带长绳,以备缺少工具时,可以提拉运送。

3、清理现场。

4、升降式高杆灯的升降应由专业人员负责操作。升降过程由一人操作,至少一人监护。工作中注意力要集中,不得随意说话、打闹。升降现场闲杂人等一律不得进入离杆15米的范围,操作及监护人员在升降过程中必须离杆5米,如发现问题应慎重解决,防止发生各种事故。

5、接电源前,应再次检查电动机的电源进线、接地线与控制设备的电器连线等,连接是否牢固可靠。然后升降灯盘两次后,检查各部分有无异常。灯盘的两次升降应符合:(1)升降系统传动灵活,升降平稳速度小于0.2米/秒;(2)自动挂钩灵活自如,限位开关准确可靠。

6、载人升降灯盘至顶部,灯盘上的维修人员要先查看挂钩情况。只有在挂钩自动挂住灯盘,钢丝绳安全卸载后方可进行维修,内容为:(1)避雷针;(2)防雨罩下的滑轮组;(3)灯盘的挂钩系统;

7、地面操作人员要检查限位开关,维修灯盘。灯盘维护: (1)上挂环;(2)下托环;(3)灯盘表面铝合金板的边缘要进行适当紧固,确保铆钉把表面板紧固在框架上。平时加强巡视,尤其在大风过后,防止其因锈蚀松动而脱落。

8、灯盘内的各种电器设备的线缆连接。(1)检查相互连接的电缆及接线盒是否受损坏;(2)检查电源电缆的连接点接触是否牢固良好,接线有无松脱、裂纹、破损、断线未接等现象,各电气部件有无松动、烧伤、短路等现象。

9、灯具:及时擦拭灯具,以保证透光镜面的清洁,提高照明的效率。

10、镇流器:外装式镇流器普遍采用悬挂式固定安装,其接线端子必须朝下,以避免因积水而影响绝缘性能,导致发生电气故障。维修时,仔细观察表面,看有无烧焦或过热的痕迹,并测量线圈电阻,以判断线圈是否短路、烧坏。线圈的绝缘电阻值应大于或等于500Ω/V。镇流器损坏的原因一般是:(1)引出线与漆包线焊接不良,或因安装时受力、振动等原因断开;(2)线圈引线与外接线处采用勾型簧片连接时,使簧片插入不紧失去弹性,造成线圈供电中断,烧坏;(3)实际工作电压与线圈的额定电压不符,会使线圈过电压烧坏。

11、钠灯:一般有以下情况:(1)间断性的自熄,俗称阴阳灯,是由于热胀冷缩而无法保证灯口内铜片与灯头的紧密接触,要更换灯泡、瓷灯口;(2)灯头的颜色发黑,有彩色发生时,是由于灯头接触不良造成上述情况,要更换瓷灯口;(3)灯泡内的电弧管断裂,是因为镇流器短路,要换镇流器。电弧管两端发黑,灯泡已烧毁,要更换灯泡。

(三)退场

1、整理现场。

2、报告维护工作完成情况,对电动机等重要的设备要做好运行记录。

3、维护工作备案,内容包括电气工程竣工图、电器设备使用说明书、电气设备安装说明书、电气管理资料、维护项目等等。维护中有变更的部分,及时的对图纸进行记录和修改,以保证资料的准确和完整。

光源、照明器的选择和布置是照明工程的主要内容。选择和布置的水平对建筑功能的发挥及对居住者生理及心理感受的影响是非常重要的。因此,我们认真分析人们的心理感受,使光源、照明器的选择及布置能更好满足人们生理及心理的基本要求,为创造优美、舒适的生活、工作环境服务。所以选择黄--快活、开阔、光明、智慧;绿--和平、安息、健全、新鲜;两种颜色